Газовый нагреватель Zanussi GWH 10 Fonte проблемма с вводом в эксплуатацию.

Ответить


Этот вопрос предназначен для предотвращения автоматической отправки форм спам-ботами.
Смайлики
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Газовый нагреватель Zanussi GWH 10 Fonte проблемма с вводом в эксплуатацию.

Re: Газовый нагреватель Zanussi GWH 10 Fonte проблемма с вводом в эксплуатацию.

Сообщение admin » 09 май 2020, 11:08

Нет возможности сделать из 10Fonte 10Fonte LPG, и наоборот. В этих приборах одинаковы только теплообменники и электроника.

Re: Газовый нагреватель Zanussi GWH 10 Fonte проблемма с вводом в эксплуатацию.

Сообщение iudey » 14 апр 2020, 08:17

iudey писал(а):
admin писал(а):Винтами регулировки ничего добиться не удавалось.
GWH 10 Fonte выпускается под сжиженный газ (GWH 10 Fonte LPG).
Перевести GWH 10 Fonte на сжиженный газ сложно, это замена форсунок и установка диафрагмы на стыке газового узла и газовой рампы. Водяной узел работает не от входного давления, а от разности давлений входа - выхода, фактически по скорости протока воды.

Дня всем доброго! Столкнулся с аналогичной проблемой. Нахожусь в глуши республики Адыгея :) Уточните пожалуйста по поводу установки мембраны. Вы имели в виду что надо внести в конструкцию доп узел? Есть какие то типовые решения? От чего мембрану можно установить? Спасибо!

Будьте любезны, дайте всё же ответ, а то так и лежит колонка без дела...

Re: Газовый нагреватель Zanussi GWH 10 Fonte проблемма с вводом в эксплуатацию.

Сообщение admin » 26 ноя 2019, 23:35

Не получится. Совершенно два разных изделия GWH 10 Fonte и GWH 10 Fonte LPG.

Re: Газовый нагреватель Zanussi GWH 10 Fonte проблемма с вводом в эксплуатацию.

Сообщение iudey » 23 ноя 2019, 08:16

admin писал(а):Винтами регулировки ничего добиться не удавалось.
GWH 10 Fonte выпускается под сжиженный газ (GWH 10 Fonte LPG).
Перевести GWH 10 Fonte на сжиженный газ сложно, это замена форсунок и установка диафрагмы на стыке газового узла и газовой рампы. Водяной узел работает не от входного давления, а от разности давлений входа - выхода, фактически по скорости протока воды.

Дня всем доброго! Столкнулся с аналогичной проблемой. Нахожусь в глуши республики Адыгея :) Уточните пожалуйста по поводу установки мембраны. Вы имели в виду что надо внести в конструкцию доп узел? Есть какие то типовые решения? От чего мембрану можно установить? Спасибо!

Re: Газовый нагреватель Zanussi GWH 10 Fonte проблемма с вводом в эксплуатацию.

Сообщение Юрий » 14 авг 2018, 09:10

Ах, вот вы о чём! :)
Вы, хотите сказать, что это может решить проблемму? :?
Тогда вопрос такой: "Можно ли у вас приобрести такую мембрану и установить в колонку? "
Поскольку форсунки уже заменены, то осталось только мембрану установить, и колонка сможет работать на сжиженном газе?
Не хотелось бы приобретать другую колонку (GWH 10 Fonte LPG). Эту то куда девать? Она новая и практически не была в эксплуатации! :?

Re: Газовый нагреватель Zanussi GWH 10 Fonte проблемма с вводом в эксплуатацию.

Сообщение admin » 13 авг 2018, 20:50

Газовая рампа в газовой колонке!

Re: Газовый нагреватель Zanussi GWH 10 Fonte проблемма с вводом в эксплуатацию.

Сообщение Юрий » 13 авг 2018, 11:26

Перевести GWH 10 Fonte на сжиженный газ сложно, это замена форсунок и установка диафрагмы на стыке газового узла и газовой рампы.

Спасибо. :D Но, можно ли пояснить подробнее... :? Форсунки уже заменены, а что касаемо рампы... Дело втом, что я один баллон подключаю, через штатный редуктор.
[/img]http://serviceelux.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=70&sid=51bfbaa116c23fe0794b34081a6c66e4[/img]
Вот такой как на рисунке. И сильфоновой подводкой, к нагревателю.
Мне, что нужно иметь 2 баллона и подключить устройство через рампу? Иначе это не будет работать? :?
Вложения
15145309.jpg
15145309.jpg (60.41 КБ) 29233 просмотра

Re: Газовый нагреватель Zanussi GWH 10 Fonte проблемма с вводом в эксплуатацию.

Сообщение admin » 10 авг 2018, 13:01

Винтами регулировки ничего добиться не удавалось.
GWH 10 Fonte выпускается под сжиженный газ (GWH 10 Fonte LPG).
Перевести GWH 10 Fonte на сжиженный газ сложно, это замена форсунок и установка диафрагмы на стыке газового узла и газовой рампы. Водяной узел работает не от входного давления, а от разности давлений входа - выхода, фактически по скорости протока воды.

Газовый нагреватель Zanussi GWH 10 Fonte проблемма с вводом в эксплуатацию.

Сообщение Юрий » 10 авг 2018, 11:17

Здравствуйте, господа мастеровые! :)
Имеется газовая колонка Занусси, переделанная под сжиженный газ (заменены жиклёры). Подключена через редуктор к газовому баллону. Приглашённый специалист газовой службы по манометру отрегулировал в ней давление газа.
Для нормальной работы устройства по воде установлен повысительный насос. Давление воды на выходе насоса около 2 атмосфер.
Однако колонка зажигается и начинает штатную работу при минимальных положениях регуляторов газа и воды. Вода при этом нагревается до 58 градусов. Попытки увелилить регулятором подачу воды, а также попытки подмеса холодной воды в смесителе приводят к тому, что колонка гаснет. :?
Правильно ли я понимаю, что в этой ситуации требуется регулировка дифференциального реле давления по воде?
Я обратил внимание, что возле штока регулятора подачи воды есть 2 винтика. Они для чего предназначены?
Можно ли при их помощи регулировать дифференциальное реле давления? Или эта регулировка заводская и её лучше не трогать , а искать причину в другом? :?

Вернуться к началу