Страница 1 из 1

Газовый нагреватель Zanussi GWH 10 Fonte проблемма с вводом в эксплуатацию.

Добавлено: 10 авг 2018, 11:17
Юрий
Здравствуйте, господа мастеровые! :)
Имеется газовая колонка Занусси, переделанная под сжиженный газ (заменены жиклёры). Подключена через редуктор к газовому баллону. Приглашённый специалист газовой службы по манометру отрегулировал в ней давление газа.
Для нормальной работы устройства по воде установлен повысительный насос. Давление воды на выходе насоса около 2 атмосфер.
Однако колонка зажигается и начинает штатную работу при минимальных положениях регуляторов газа и воды. Вода при этом нагревается до 58 градусов. Попытки увелилить регулятором подачу воды, а также попытки подмеса холодной воды в смесителе приводят к тому, что колонка гаснет. :?
Правильно ли я понимаю, что в этой ситуации требуется регулировка дифференциального реле давления по воде?
Я обратил внимание, что возле штока регулятора подачи воды есть 2 винтика. Они для чего предназначены?
Можно ли при их помощи регулировать дифференциальное реле давления? Или эта регулировка заводская и её лучше не трогать , а искать причину в другом? :?

Re: Газовый нагреватель Zanussi GWH 10 Fonte проблемма с вводом в эксплуатацию.

Добавлено: 10 авг 2018, 13:01
admin
Винтами регулировки ничего добиться не удавалось.
GWH 10 Fonte выпускается под сжиженный газ (GWH 10 Fonte LPG).
Перевести GWH 10 Fonte на сжиженный газ сложно, это замена форсунок и установка диафрагмы на стыке газового узла и газовой рампы. Водяной узел работает не от входного давления, а от разности давлений входа - выхода, фактически по скорости протока воды.

Re: Газовый нагреватель Zanussi GWH 10 Fonte проблемма с вводом в эксплуатацию.

Добавлено: 13 авг 2018, 11:26
Юрий
Перевести GWH 10 Fonte на сжиженный газ сложно, это замена форсунок и установка диафрагмы на стыке газового узла и газовой рампы.

Спасибо. :D Но, можно ли пояснить подробнее... :? Форсунки уже заменены, а что касаемо рампы... Дело втом, что я один баллон подключаю, через штатный редуктор.
[/img]http://serviceelux.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=70&sid=51bfbaa116c23fe0794b34081a6c66e4[/img]
Вот такой как на рисунке. И сильфоновой подводкой, к нагревателю.
Мне, что нужно иметь 2 баллона и подключить устройство через рампу? Иначе это не будет работать? :?

Re: Газовый нагреватель Zanussi GWH 10 Fonte проблемма с вводом в эксплуатацию.

Добавлено: 13 авг 2018, 20:50
admin
Газовая рампа в газовой колонке!

Re: Газовый нагреватель Zanussi GWH 10 Fonte проблемма с вводом в эксплуатацию.

Добавлено: 14 авг 2018, 09:10
Юрий
Ах, вот вы о чём! :)
Вы, хотите сказать, что это может решить проблемму? :?
Тогда вопрос такой: "Можно ли у вас приобрести такую мембрану и установить в колонку? "
Поскольку форсунки уже заменены, то осталось только мембрану установить, и колонка сможет работать на сжиженном газе?
Не хотелось бы приобретать другую колонку (GWH 10 Fonte LPG). Эту то куда девать? Она новая и практически не была в эксплуатации! :?